baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Трансформаторы тока нужно подключать до автоматического выключателя или после?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Трансформаторы тока нужно подключать до автоматического выключателя или после?

    Здравствуйте! По нормам трансформаторы тока нужно подключать до автоматического выключателя или после?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    ПУЭ
    1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения