Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
От ТП 10/0,4 кВ до ВРУ проложен кабель 0,4 кВ (4х жильный), в ТП две шины N и PE и между ними перемычка (PEN шина)
Есил в ТП между шинами установлена перемычка, то к ВРУ нужно прокладывать пятижильный кабель. В ТП PEN проводник разделили на N и PE.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Правильно сделано или PEN проводник в ТП тоже нужно к PE шине подключать где и броня? И почему так?
ТП питает только один объект? Больше отходящих кабелей, кроме проложенного нет?

Разделение PEN проводника можно сделать только в одном месте. Это место, как правило, ВРУ объекта, а не ТП. При разделении PEN проводника его подключают к шине PE согласно требованиям ПУЭ, п. 1.7.135. Броню кабеля тоже подключают к шине РЕ.

В ТП необходимо удалить перемычку между шинами. В ВРУ, наоборот, перемычку между шинами надо установить.