Есил в ТП между шинами установлена перемычка, то к ВРУ нужно прокладывать пятижильный кабель. В ТП PEN проводник разделили на N и PE.
ТП питает только один объект? Больше отходящих кабелей, кроме проложенного нет?
Разделение PEN проводника можно сделать только в одном месте. Это место, как правило, ВРУ объекта, а не ТП. При разделении PEN проводника его подключают к шине PE согласно требованиям ПУЭ, п. 1.7.135. Броню кабеля тоже подключают к шине РЕ.
В ТП необходимо удалить перемычку между шинами. В ВРУ, наоборот, перемычку между шинами надо установить.