baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какие муфты можно применять на кабель

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какие муфты можно применять на кабель

    Здравствуйте! Можно ли для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена применять концевые и соединительные муфты для кабеля с бумажной изоляцияей и можно ли применять ддя кабеля с бумажной изоляцией муфты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена? И почему?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Нет, нельзя. Муфты не являются взаимозаменяемыми.

    Значительные конструктивные различия этих двух кабелей не позволяют использовать одни и те же комплектующие, а различная система выравнивания электрического поля, экранирования, восстановления изоляции кабеля и системы заземления делают инсталляцию муфты на один вид кабеля совершенно невозможным на кабель другого вида изоляции.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения