    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В структурный состав ВЛ-0,4 внесен КТПН.
    Если это структурная схема электроснабжения ДНТ, то в ней, конечно,должна быть указана КТПН. Эта схема не имеет никакого отношения к имущественным вопросам и на её основании невозможно сделать вывод о принадлежности трансформатора кому-либо.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я так подозреваю, что контакты могли подплавиться при перенапряжении и привариться
    Контактные площадки со времен изнашиваются. Это связано с тем, что при размыкании контакта возникают процессы, вызывающие электрическую эрозию (разрушение поверхности) контактных площадок. Разрушенные контактные площадки при пониженном напряжении пропускают ток, который больше того, на который они рассчитаны. Конец всех контактов при таких условиях один и тот же.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Сказали, что замеры в их обязанность не входит, а напряжение они сейчас там у себя подрегулируют, не выезжая.
    Просто волшебники.

    Аварийная бригада выезжает для устранения аварии. После восстановления повреждённого участка они должны выполнить замеры (в определённых случаях), чтобы убедится в том, что всё сделано правильно. Приезжать для проведения просто каких-то замеров они не будут, это не их дело.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Разрушенные контактные площадки при пониженном напряжении пропускают ток, который больше того, на который они рассчитаны.
    При ПОВЫШЕННОМ напряжении?