Сколько вязок должно быть при креплении СИП к штыревым изоляторам?
Какой СИП? Какое номинальное напряжение?

Если это СИП-3, то должно быть, например, так, как указано в СТО 34.01-2.2-028.3-2017 (это правильно и менять что-то не имеет смысла):



Крепление защищенного провода к штыревым изоляторам осуществляется спиральными вязками по две вязки на изолятор (по одной в сторону каждого пролета). При проектировании и монтаже вязки необходимо выбирать в зависимости от двух параметров: сечения провода и диаметра шейки изолятора.

Используют спиральную вязку.