В СТО 34.01-2.2-028.3-2017 указано (это продолжение цитаты, которую я привёл выше):
При проектировании и монтаже вязки необходимо выбирать в зависимости от двух параметров: сечения провода и диаметра шейки изолятора. Используются с защищенными проводами для их закрепление на штыревых изоляторах SDI30 и SDI37 могут монтироваться на изоляторах как в одну, так и в обе стороны провода.
Изоляторы SD130 и SD137 - это изоляторы Ensto. В сущности это не имеет значения, поскольку они аналогичны изоляторам ШФ.
Из документа следует, что
а) можно использовать одностороннюю вязку
б) решение о количестве вязок принимает проектировщик. Это решение зависит от сечения провода и диаметра шейки изолятора. Всё довольно просто. Подрядчик просто выполняет работы по монтажу и никаких решений принимать не может и не должен. Впрочем, бывает всякое.