Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
какое расстояние должно быть от проводов и оборудования 0.4 кВ, 10 кВ внутри подстанции до металлических коробов вентиляции и кондиционирования?
Это как? 10 кВ внутри подстанции может быть только в РУ 10 кВ. 0,4 кВ может быть только в РУ 0,4 кВ. Какое отношение к этому имеет вентиляционное оборудование?

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
И можно ли в одном металлическом перфорированном коробе прокладывать трубки от кондиционера и кабели питания кондиционера?
При параллельном следовании должно быть не мене 100 мм, если понимать под "трубками"кондиционера фрионопроводящие каналы. В остальных случаях надо понимать, что имеется в виду.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
(кабели внутри короба в гофре)
А зачем кабель в гофре, если он уже внутри короба? Аспирин надо принимать, если болит голова. Пурген - если проблемы, при которых трудно. Зачем кабель-канал в кабель-канале? Иными словами, гофра там вовсе ни к чему.