Павел, задайте проектировщику элементарный вопрос.
Кабели, электропроводка (0,4 кВ) при параллельном следовании с трубопроводами, а в данном случае, с воздуховодом должны быть проложены не расстоянии не менее 100 мм. Проектировщик действительно считает, что провода ввода с номинальным напряжением 10 кВ могут лежать на воздуховоде? Как он сподобился?
Из ваших пояснений можно сделать ряд выводов, один из которых, скорее всего, правильный:
1. Ошибочная компоновка оборудования подстанции.
2. Трансформатор установлен без соблюдения обязательных требований по соблюдению расстояний от трансформатора до стен помещения подстанции.
3. Трансформатор установлен без соблюдения требований по расстоянию от трансформатора до заземлённых частей. К заземлённым частям подстанции относятся и воздуховоды.
4. Неправильно выполнен ввод в подстанцию питающих проводов или кабеля со стороны ВН.
5. Воздуховоды проложены без учёта ряда требований по обслуживанию и ремонту оборудования (должен быть свободный доступ).
6. Помещение слишком мало.
Требования по установке трансформаторов содержатся в ПУЭ, Глава 4.2. В ней довольно подробно изложены требования по системам охлаждения трансформаторов. Отмечу, что данные требования, в первую очередь, касаются масляных трансформаторов, но вполне применимы и для сухих. Расстояний при пересечении воздуховода и кабелей 10 кВ там, разумеется, нет по очевидным причинам. Такого пересечения не должно быть. Воздуховод должен быть проложен выше или не должен находиться со стороны ВН.
Для каждого типа трансформаторов определяют безопасные расстояния. Это расстояния от стен подстанции, где устанавливается трансформатор. Они указаны в ПУЭ, п. 4.2.217. Есть и другие безопасные расстояния, в частности, расстояния между кабелями и активными частями трансформатора, расстояния от активных частей трансформатора и кабелей до заземлённых частей подстанции. Воздуховоды - заземлённая часть.
Как правило, безопасное расстояние до заземлённых частей при номинальном напряжении 10 кВ составляет 120 мм (иногда 150 мм). Это расстояние вы можете принять за расстояние между проводами ввода и воздуховодом (потому что класс изоляции проводов и изоляции обмоток ВН одинаковы).
Для примера посмотрите вот это паспорт на сухие трансформаторы. Там довольно подробно указаны все необходимые расстояния. В каждом таком паспорте или руководстве по монтажу производитель должен их указывать. Если в документации на ваш трансформатор этой информации нет, делайте запрос производителю.