    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    А в связи с чем вопрос, на этом этапе что-то важное надо решить или определиться???
    Если Вы не рассматриваете электрические тёплые полы, то вопрос снят. Но хочу предупредить, что дом у Вас каменный и полы будут холодные, босиком не походишь. Желательно сейчас определиться, чтобы после отделки не снимать плитку и паркет. А если есть маленькие дети или планируете в будущем, то советую задуматься заранее.

  2. #92
    Alehandr
    Гость
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Сообщение от Григорий


    Если нельзя увеличить номинал вводного аппарата защиты в ВРУ, то надо установить в щите 1-го и 2-го этажа вводные автоматические выключатели номиналом на 25 А. Тогда в ВРУ на отходящие распределительные линии щитов 1 и 2 этажа установить автоматические выключатели номиналом 32 А.



    Это и есть т. н. селективность?
    Т. е. каждый последующий автомат в цепи д.б. на номинал ниже, я так понимаю.
    Можно сделать таблицу для двух вариантов:
    Ввод 40:
    1. Гщ - 32А , Щит мастерской – 25
    2. ГЩ- 32 А, щит подвала – 25
    3. ГЩ- 32 А, щит 1 – эт. – 25
    4. ГЩ- 32 А, щит 2 – эт. – 25

    Ввод 50:
    1. Гщ - 32 А , Щит мастерской – 25
    2. ГЩ- 32 А, щит подвала – 25
    3. ГЩ- 40 А, щит 1 – эт. –32
    4. ГЩ- 40 А, щит 2 – эт. –32

    Так Вы имели ввиду?

  3. #93
    Alehandr
    Гость
    Спасибо за совет по полам.
    Эл. ТП -не планирую. Да и мощи не хватит, при всем желании.
    может водяные...

  4. #94
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    В идеале бы сделать вот так:
    Ввод 50:
    1. Гщ - 32 А, щит мастерской - 20А
    2. Гщ - 32 А, щит подвала - 20 А
    3. Гщ - 40 А, щит 1 этаж - 25 А
    4. Гщ - 40 А, щит 2 этаж - 25 А

  5. #95
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Эл. ТП -не планирую. Да и мощи не хватит, при всем желании.
    Вот посмотрите этот вариант отопления дома:
    ПЛЭН (пленочный лучистый электронагреватель) представляет собой ламинированную с обеих сторон пленкой алюминиевую фольгу и металлический резистивный греющий элемент. При прохождении тока через элементы пленочного лучистого электронагревателя, он нагревается до температуры не выше 45°С и излучает мягкий инфракрасный (далее ИК) спектр

    Принцип действия ПЛЭН аналогичен обогреву Солнцем Земли. Солнце излучает инфракрасные (ИК) лучи, которые доходят до Земли, не теряя своей энергии. Столкнувшись с поверхностью Земли, ИК лучи нагревают её. Уже от земли нагревается воздух.
    Данная система отопления устанавливается на потолке. Это позволяет добиться равномерного распределения ИК тепла по всему помещению. ИК лучи, воздействуя на твердые тела (пол, стены предметы интерьера) нагревают их. В свою очередь, они отдают часть тепла окружающему воздуху. Этот принцип отопления позволяет распределить температуру по всей высоте помещения с разницей между полом и потолком до 5°С. Пленочный лучистый электронагреватель работает в режиме поддержания заданной температуры в диапазоне от 3 до 10 минут в час – этого времени достаточно, чтобы поддерживать комфортный температурный режим (20-23°С). Терморегулятор позволяет человеку выбрать комфортную для него температуру.

  6. #96
    Alehandr
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    В идеале бы сделать вот так:
    Провода остаются прежними?
    Кстати, а куда будут запитаны потребители котельной?
    Особенно мощный эл. котел 12 кВт. Наверное такая мощность - уже на три фазы?

    какая удельная мощность потребления пленочных нагревателей, Вт/м.кв ?
    Как они поставляются - в м.кв. или м. пог.

  7. #97
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Провода остаются прежними?
    Да, оставьте прежними, чтобы в последующем, когда появится возможность увеличить выделенную мощность, распределительные кабеля менять не придётся.

    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Кстати, а куда будут запитаны потребители котельной?
    В ВРУ, я писал Вам уже об этом, чтобы Вы зарезервировали 24 модуля на потребители котельной.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Особенно мощный эл. котел 12 кВт. Наверное такая мощность - уже на три фазы?
    Да. И аппарат защиты будет 25 А.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    какая удельная мощность потребления пленочных нагревателей, Вт/м.кв ?
    Как они поставляются - в м.кв. или м. пог.
    Погонные метры. В свободной продаже имеются разные размеры, надо подбирать под конкретный заказ. У меня друг в Болгарии купил двухэтажный дом, так вот он там сделал систему отопления при помощи ПЛЭН, так как с газом в Болгарии напряжёнка.
    Теплый пол ПЛЭН ширина 0,65м., длина 2,0м., потребляемая мощность 130 Ватт, напряжение 220 В, потребляемый ток не более 2,6 А, источник питания 220 В +/-5%, 50гц

  8. #98
    Alehandr
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    В ВРУ, я писал Вам уже об этом,
    Да, я выпустил из виду, смотря только на схемы щитов.
    Еще вопрос:
    Какой мощности должен быть стабилизатор, по- вашему? только не эл.механический, с ползунком!!!
    И как теперь разводить стабилизированное питание, нужно доп. кабели к каждому щиту?



    Для обычных, неутепленных домов, теплопотери принимают, как правило, 100 Вт/ м.кв. общей площади.
    Это значит, что и теплопоступление д.б. таким же (для самой холодной пятидневки отопительного периода).
    У ПЛЭН как раз 100 Вт/м.кв.
    Т.е. в максимальном режиме, полы должны быть полностью уложены ПЛЭНом и работать непрерывно, чтобы восполнять теплопотери здания.
    Какой заявленный срок службы?

  9. #99
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Какой мощности должен быть стабилизатор, по- вашему? только не эл.механический, с ползунком!!!
    Купите трёхфазный электронный стабилизатор 25 кВт с функцией «байпас».
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    И как теперь разводить стабилизированное питание, нужно доп. кабели к каждому щиту?
    Подключить стабилизатор надо после прибора учёта электроэнергии и никаких дополнительных кабелей не надо прокладывать.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Какой заявленный срок службы?
    Производитель пишет, что гарантийный срок эксплуатации ПЛЭН 20 лет, а срок эксплуатации с момента установки - 50 лет. Хотя лично я сомневаюсь в этих заявленных сроках.

  10. #100
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    полы должны быть полностью уложены ПЛЭНом и работать непрерывно
    Производитель предлагает устанавливать ПЛЭН в потолок.