baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Как проложить кабель в земле?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель в земле?

    Хочу запитать хозяйственные постройки на дачном участке от ВРУ жилого дома. Мне не нравиться, когда по всему участку протянуты провода воздушным способом. Я понимаю, что воздушкой будет дешевле, но хочу все провода спрятать в земле. Как правильно проложить кабель в земле? Какую марку кабеля надо применить? Нужно ли прокладывать кабель в асбестоцементных трубах или можно ограничиться трубой ПВХ? На какую глубину надо прокладывать кабель? Извините, что так много вопросов, просто хотелось узнать от и до.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 26.09.2010 в 03:32.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какую марку кабеля надо применить?
    Желательно выполнять прокладку кабеля в земле бронированным кабелем ВБбШв, тогда не надо будет защищать его от механических повреждений.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли прокладывать кабель в асбестоцементных трубах или можно ограничиться трубой ПВХ?
    Если Вы прокладываете кабель марки ВВГнг, то его надо защитить от механических повреждений. При прокладке небронированного кабеля под автомобильной дорогой, его необходимо защищать асбестоцементными трубами. В газонной части допускается прокладка кабеля в трубах ПВХ.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На какую глубину надо прокладывать кабель?
    В газонной части прокладывать кабель необходимо на глубину не менее 0,7 метра, под автодорогой на глубину не менее 1 метра.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    В загородный деревянный щитовой дом из под земли приходит кабел ВБбШВ 5х6, МЕСТО вывода кабеля в доме не устраивает (торчит всего метр), требуется расположить распределительное устройство (щит со счетчиком, автоматами и т.п.) в другом месте, кабель нужно нарастить!
    Наращивать планирую таким же кабелем через опрессовку медными гильзами, с последующей изоляцией кабеля термоусадочным кембриком каждую жилу отдельно и затем кабель целиком. Нужно ли делать петлю? (защита от механического растяжения - хотя оно не планируется никак)
    От распределительного устройства (внутри дома) нужно сделать выводы на улицу кабеляи ВБбШВ 3х4 на баню, гараж, ворота - как правильно это сделать????
    Планировал поставить двухполюсной автомат на каждый кабель, кабель разместить в металлорукаве (НУЖНО?) и протянуть до места вывода под фундаментом.
    Кабели выводить буду в одном месте, делать нужно сейчас, поэтому долбить несколько дырок в мерзлой земле не хочется, на каждый кабель будет отдельная гильза (труба) под фундаментом. Металлорукав пойдет до трубы, засуну в металлорукав на половину трубы, концы трубы запеню макрофлексом!

    Вопросы, можно ли сделать как я планирую, что не так, может что-то лучше сделать иначе, как считают эксперты?

    Заранее спасибо, надеюсь на быстрые ответы!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Нужно ли делать петлю? (защита от механического растяжения - хотя оно не планируется никак)
    Нет, никакой петли делать не надо, просто постарайтесь прокладывать кабель так, чтобы была возможность повторного соединения кабеля. То есть не давайте сильный натяжение кабеля и предусмотрите, на всякий случай, кабельную трассу таким образом, чтобы при изменении кабельной трассы, появилась возможность перемонтажа кабельной муфты (запас по длине).
    ПУЭ, п. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
    2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    От распределительного устройства (внутри дома) нужно сделать выводы на улицу кабеляи ВБбШВ 3х4 на баню, гараж, ворота - как правильно это сделать????
    Прокладывайте от распределительного щита через фундамент в землю и до бани, гаража и ворот.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Планировал поставить двухполюсной автомат на каждый кабель, кабель разместить в металлорукаве (НУЖНО?) и протянуть до места вывода под фундаментом.
    Зачем Вам металлорукав? У Вас кабель бронированный. От распредщита можно проложить в коробе, далее через гильзу в землю.
    Металлорукав запрещено прокладывать в земле, как и металлические трубы.
    ПУЭ, п. 2.1.78. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

    Под фундаментом запрещено прокладывать кабель, можете через фундамент.
    Придётся вскрыть землю на глубину не менее 0.7 метра и проложить кабель, зачем через фундамент к распределительному щиту. Можете проложить кабель воздушным способом, на тросе, но это будут сопли по всему двору.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Владимир, спасибо за развернутый и быстрый ответ!
    Хотелось бы несколько уточнений!
    Как понять ПОД фундаментом запрещено прокладывать кабель, можно ЧЕРЕЗ фундамент? Дырку свердить в фундаменте чтоли?
    Я планировал ПОД фундаментом прокопать траншею не менее 0,7м и ЧЕРЕЗ стальную гильзу (чуть шире толщины фундамента) поперек фундамента вывести кабель наружу...
    Металлорукав по вашему замечанию исключу...
    Гильзу надо? Металлическую (не сгниет)? Или можно пластик?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как понять ПОД фундаментом запрещено прокладывать кабель, можно ЧЕРЕЗ фундамент? Дырку свердить в фундаменте чтоли?
    Вы правильно поняли, прокладывать кабель под фундаментом запрещено, даже в трубе.
    ПУЭ, п. 2.3.85. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
    Вам необходимо просверлить в фундаменте отверстие, вставить в него асбестоцементную или пластиковую трубу, проложить через трубу ПВХ кабель, а потом заделать отверстие несгораемым материалом (асбестовым шнуром, можно запенить).

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Фундамент дома ленточный, в землю забиты сваи и фундамент отлит прямо на земле, то есть под землю фундамент не уходит, а кабель я хотел выводить именно под землей, как мне быть!?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Фундамент дома ленточный, в землю забиты сваи и фундамент отлит прямо на земле, то есть под землю фундамент не уходит
    Фундамент преимущественно подземная часть сооружения, служащая его опорой. В Вашем случае, если ленточных фундамент лежит на земле и служит опорой здания, то требуется заводить кабель выше фундамента. Кабель из земли выходит по фундаменту в металлической трубе толщиной не менее 2 мм, и заходит в той же трубе через стену в дом.

  9. #9
    Ordo-vif
    Гость
    Доброго времени суток ВСЕМ! От ТП к 5-ти этажному зданию идёт подземная кабельная линия (8 каб. ААШВ 3х185+1х95 ). Возможно ли на месте
    прохождения трассы сделать пристройку (ленточный фундамент , утеплённые панели по периметру), если обойти кабельную линию нет возможности ?
    Спасибо.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Ordo-vif Посмотреть сообщение
    Возможно ли на месте
    прохождения трассы сделать пристройку (ленточный фундамент , утеплённые панели по периметру), если обойти кабельную линию нет возможности ?
    Никто не имеет права ничего строить над подземной кабельной трассой, так как над подземной кабельной линией должна быть установлена охранная зона. ПУЭ, 7-е издание, п. 2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
    для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
    для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
    Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения