Тема: Как проложить кабель в земле?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Фундамент дома ленточный, в землю забиты сваи и фундамент отлит прямо на земле, то есть под землю фундамент не уходит
    Фундамент преимущественно подземная часть сооружения, служащая его опорой. В Вашем случае, если ленточных фундамент лежит на земле и служит опорой здания, то требуется заводить кабель выше фундамента. Кабель из земли выходит по фундаменту в металлической трубе толщиной не менее 2 мм, и заходит в той же трубе через стену в дом.

  2. #2
    Ordo-vif
    Гость
    Доброго времени суток ВСЕМ! От ТП к 5-ти этажному зданию идёт подземная кабельная линия (8 каб. ААШВ 3х185+1х95 ). Возможно ли на месте
    прохождения трассы сделать пристройку (ленточный фундамент , утеплённые панели по периметру), если обойти кабельную линию нет возможности ?
    Спасибо.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Ordo-vif Посмотреть сообщение
    Возможно ли на месте
    прохождения трассы сделать пристройку (ленточный фундамент , утеплённые панели по периметру), если обойти кабельную линию нет возможности ?
    Никто не имеет права ничего строить над подземной кабельной трассой, так как над подземной кабельной линией должна быть установлена охранная зона. ПУЭ, 7-е издание, п. 2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
    для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
    для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
    Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

  4. #4
    Ordo-vif
    Гость
    Большое спасибо Станислав ! Хороших выходных!