Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я понимаю этот раздел ПУЭ, п. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
То есть я могу подсоединить к РЕ зажиму стиральной машины провод положенного сечения, вывести его в щит на лестничную площадку, подсоединить к РЕN проводнику до автомата, и могу ставить УЗО в системе TN-C?




Ответить с цитированием
