Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Можно ли проложить перфорированный лоток по стене, а кабеля в нем без гофрированной трубы в пучке (лоток на 400 мм)?
Если стояк не проходит через лестничные клетки, то конечно можно так проложить.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Можно ли пройти через плиты перекрытия без закладных труб, кабелем в гофре?
Можно, но желательно установить проходные гильзы из асбестоцемента или ПВХ.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Сколько допускается просовывать кабелей в одной трубе (диаметром от 20 и больше)?
Вы можете затянуть такое количество кабеля, чтобы общий их объём не занимал более 35% объёма трубы. ПУЭ, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету;
для коробов с открываемыми крышками 40 %.