Тема: Как грамотно собрать силовой щит?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как грамотно собрать силовой щит?

    В гараже (металлический) однофазное питание 220 В, двухпроводное. Из электрооборудования – лампы освещения и розетка. Погружной насос 400 Вт для откачки грунтовых вод из подвала. Вопрос: как грамотно оснастить электрощиток (ВА ввод -? УЗО -? ВА линий -? Заземление -? (без него использовать насос полагаю нежелательно) и требуется ли для всего этого документальное оформление?
    P.S. Понравилась, описанная на сайте модульно-штыревая система заземления, чтобы не рыть треугольник (место ограничено), но не знаю к кому обратиться.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Чтобы ответить Вам, необходимо уточнить некоторые вопросы:
    1. Металлический гараж установлен отдельно или в комплексе с другими гаражами?
    2. Питание гаража осуществляется воздушкой или кабелем в земле?
    3. Какое сечение питающего кабеля/провода?
    4. На основании каких документов выполнено электроснабжение гаража?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    как грамотно оснастить электрощиток (ВА ввод -? УЗО -? ВА линий -? Заземление -?
    Надо смонтировать систему заземления ТТ, в щит установить:
    1. вводной автоматический выключатель на 16 А
    2. освещение - автоматический выключатель 6 А
    3. розетка - дифференциальный автоматический выключатель на 10 А (УЗО 30мА 16 А + автоматический выключатель 10 А)
    4. насос - дифференциальный автоматический выключатель на 10 А

  4. #4
    Виктор
    Гость
    h97bB7Lyq6A[1].jpg Нашел в интернете вот такую сборку щита,мне кажеться что намудренно?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    мне кажеться что намудренно?
    Модули перевёрнуты. Подключение осуществляется снизу. ПУЭ, 3.1.6. Присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.