Не совсем корректно обозначения имеются: 1 - вводной контакт фазы; N рядом с 1 - вводной контакт рабочего нуля; 2 - выходной контакт фазы; и N рядом с 2 - выходной контакт рабочего нуля.
Разница в подключении тоже есть, если питающий кабель присоединить к выходным контактам УЗО, а нагрузочный к вводным, даже при соблюдении расположения нулевого провода, при нажатии кнопки "ТЕСТ" произойдет перегорание тестового сопротивления. Тестовое сопротивление подключено к контакту 2 и через кнопку "ТЕСТ" к контакту N рядом с контактом 1. То есть после диф.катушки по нормальной схеме. У "ЧаВо" УЗО было подключено на изнанку, диф.катушка не сработала, тестовое сопротивление перегрелось и задымилось вызвав КЗ. Для оболтусов на схеме подключения и на самом УЗО стрелочки нарисованы где входит и где выходит ток.