Какаие измерения, испытания необходимо производить при вводе объекта до1000В., в эксплуатацию?
Какими документами это регламентируется?
Какой пакет документов необходим для получения разрешения на эксплуатацию?
![]()
Какаие измерения, испытания необходимо производить при вводе объекта до1000В., в эксплуатацию?
Какими документами это регламентируется?
Какой пакет документов необходим для получения разрешения на эксплуатацию?
![]()
1.
1.1. Визуальный осмотр.
1.2. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками
и элементами заземлённой установки.
1.3. Проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.
1.4. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
1.5. Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).
2.
ПУЭ и ПТЭЭП
3.
Смотря что за объект.
Юридическое лицо максимальная мощность до 100 кВт или частник мощность электроустановки до 15 КВт?
Об этом описано в Постановлении Правительства РФ №334 от 21 апреля 2009.
Спасибо за ответ!
А каким боком тогда ГОСТ Р 50571.16-99?
Требуется-ли прогрузка автоматов (Вводной и 10% от установленных)?
Энергонадзор и другие заинтересованные организации не требуют проведения прогрузки автоматов.
Благодарю за ответ!
А откуда Вы взяли, что 10% от установленных автоматических выключателей?
Вот что написано в ПУЭ
1.8.8
Испытания электрооборудования производства иностранных фирм производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. При этом значения проверяемых величин должны соответствовать указанным в данной главе.
1.8.37
Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до электроприемников испытываются по п. 1.
1. Измерение сопротивления изоляции.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) 1 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
3. Проверка действия автоматических выключателей.
3.1. Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции – не менее 1 МОм.
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.
4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.
Значение напряжения срабатывания и количество операций при испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и отключениями приведены в табл. 1.8.35.
5. Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
6. Проверка релейной аппаратуры. Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации и других устройств производится в соответствии с действующими инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочих уставках должны соответствовать расчетным данным.
7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.
Все элементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной проектом последовательности при значениях оперативного тока, приведенных в табл. 1.8.36.
Да это мне один лаборант сказал, я этого тоже нигде не нашел.
Эх уж эти лаборанты:-) Мне один заказчик присел на уши и просил провести испытания всех автоматических выключателей, которые у него находятся на объекте, их порядка 800 штук. Я спрашиваю, ЗАЧЕМ? Он - так сказал местный электрик. Отвечаю, что это дорогая затея, а он говорит, что готов заплатить по 20 рублей за проверку одного автоматического выключателя:-). Такому нормы и требования не указ, ему же электрик сказал, у которого 60 лет стажа.:-)
Так я думаю его шибко отговаривать не стоит, объяснить что правилами это не требуется, а дальше любой каприз за Ваши ...