  1. #41
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПУЭ, п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    Вот посмотрите, разве в Вашем случае усматриваются эти исключения?

  2. #42
    Alessio
    Гость
    Ага...
    В принципе, всегда можно сослаться на "вследствие... ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов"
    А какие минусы Вы видите в данном варианте с использованием открытой проводки?

  3. #43
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    А какие минусы Вы видите в данном варианте с использованием открытой проводки?
    Чрезмерный нагрев кабеля и влажная среда могут привести его к преждевременному выходу из строя.

  4. #44
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Чрезмерный нагрев кабеля
    Микола! Alessio писал, что прокладывает в моечной и парной термостойкий кабель SiHF 3х1,5 в самозатухающей ПВХ гофротрубе, а такой кабель не предусматривался пунктом 7.1.40. ПУЭ. Следовательно, ему можно смело игнорировать данное требование.
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    А какие минусы Вы видите в данном варианте с использованием открытой проводки?
    Лично я не вижу никаких запретов, кроме эстетики.

  5. #45
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
    А в зоне 3?

  6. #46
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от gecrfntkm Посмотреть сообщение
    А в зоне 3?
    И в зоне 3 запрещено устанавливать выключатели. ПУЭ, п. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.

    Цитата Сообщение от gecrfntkm Посмотреть сообщение
    помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
    1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

    Но такое исключение требуется доказать, то есть изготовить проект и обосновать своё техническое решение.

  7. #47
    Белор
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Тогда посмотрите вот этот пункт ПУЭ:
    6.1.16. ... или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
    6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.
    Позвольте попутный вопрос в теме.
    Почему в правилах запрещается заземлять вторичную обмотку осветительных разделительных трансформаторов?

  8. #48
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    И в зоне 3 запрещено устанавливать выключатели
    Просто как то нелогично получается. Я сам читал и до конца не понял. Ведь зона 3 считается более "электробезопасной", чем зона 1 и 2. и не логично, что в более опасной зоне допускается установка выключателей, а в менее опасной нет. И нелогично, что в таких помещениях разрешается (или допускается - не помню) установка розеток с линии защищенной УЗО, а выключателей нет - ведь розетка, по сути, опаснее выключателя.

  9. #49
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от gecrfntkm Посмотреть сообщение
    Просто как то нелогично получается. Я сам читал и до конца не понял. Ведь зона 3 считается более "электробезопасной", чем зона 1 и 2. и не логично
    Посмотрите внимательнее рисунки в ГОСТе. Зона 3 начинается с расстояния 0,6 метра от душевой кабины, ванной или умывальника.

  10. #50
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Белор Посмотреть сообщение
    Почему в правилах запрещается заземлять вторичную обмотку осветительных разделительных трансформаторов?
    Вторичная обмотка трансформаторов не должна иметь никакой связи.