Тема: Как выбрать автоматический выключатель для подключения асинхронного двигателя?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выбрать автоматический выключатель для подключения асинхронного двигателя?

    Какой автоматический выключатель необходимо устанавливать для подключения асинхронного двигателя мощностью 22 кВт?

  2. #2
    Александр71
    Гость
    На 22 КВт ток порядка 35А, при номинальной загрузке. Пусковой ток 5-7 Iн т.е. 175-145А.
    Отсюда надо выбирать автомат 50А с характеристикой С, или 40А с характеристикой D.

  3. #3
    Белор
    Гость
    Если можно, поподробнее раскройте зависимость:
    пусковые токи 175-145А -и- автомат на 50А с характеристикой С.

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Извиняюсь не 175 -145, а 175 - 245.
    У автомата с характеристикой С кратность тока электромагнитного расцепителя 5-10 токов номинальных.
    Вот и посчитайте допустим автомат на 40А может сработать при токе 200А, а у Вас пусковой 245А, вот и может получиться, что двигатель запустить не сможете.