1. Первым делом требуется изготовить и согласовать с энергоснабжающей компанией схему электроснабжения.
2. В связи с тем, что PEN-проводник не может быть сечением менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то Вам потребуется прокладывать кабель ВБбШв сечением не менее 10 мм2.
ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
3. Вы не имеете права прокладывать кабель в земле на чужой территории без разрешения собственника.
Вы можете установить дополнительную опору на своём участке, подключить кабель к ВЛ, при помощи троса перейти на свою опору, а уже потом можете прокладывать кабель в земле. Не забудьте при спуске кабеля ниже 2 метров от земли, защитить его от механических повреждений швеллером или затянуть его в металлическую трубу.
ПУЭ, 2.3.15. кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
4. При монтаже контура заземления старым дедовским способом, путём забитых трёх штырей в землю, не всегда можно достичь требуемых показаний, а именно не более 10 Ом. Советую воспользоваться модульной штыревой системой заземления.
ПУЭ, п. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.