Тема: Рационально ли оставлять старый трансформатор или стоит купить новый?

Древовидный режим

  1. #5
    FekovIV
    Гость
    Необходимо знать тип установленной КТП, если это КТПТ-В-В-250/10/0,4 УХЛ1, то заменить трансформатор S=250 кВА на более мощный не получится, не войдет по габаритам. ЧаВо говорит,что в садовом товариществе 80 участков и хотелось бы по 10 кВт на каждый. Это 800 кВт, с коэффициентом спроса и одновременности включения около 550 кВт, или 630 кВА. Самое целесообразное, 30 участков запитать от существующей КТП с заменой трансформатора (по его состоянию) без увеличения мощности 250 кВА , а остальные 50 участков от новой ГКТП-400 кВА. Только это дело повлечет много затрат, но если есть терпение, свободное время бегать по инстанциям для различных согласований (отвод земли под ГКТП, акт выбора трассы под ЛЭП и т.п.), а самое главное финансы, то желаю Вам гражданин ЧаВо успехов.