Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Получается, не имея заземления, нет никакого смысла ставить более мощные розетки с заземляющим контактом?
А Вы не имеете право прокладывать новые групповые линии без РЕ-проводника и устанавливать новые розетки без заземляющего контакта. До тех пор, пока Вы ничего не переделываете, система электроснабжения может оставаться TN-C (двухпроводка), но как захотите что-то проложить новое, то обязаны руководствоваться вот этим пунктом: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
И сразу же смотрим на то, какие розетки мы сможем установить: 7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.