baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Почему розетки без заземляющих контактов рассчитаны на ток 10 А?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Почему розетки без заземляющих контактов рассчитаны на ток 10 А?

    Почему розетки без заземляющих контактов рассчитаны на ток 10 А, а с землёй на 16 А? Получается, не имея заземления, нет никакого смысла ставить более мощные розетки с заземляющим контактом?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Получается, не имея заземления, нет никакого смысла ставить более мощные розетки с заземляющим контактом?
    А Вы не имеете право прокладывать новые групповые линии без РЕ-проводника и устанавливать новые розетки без заземляющего контакта. До тех пор, пока Вы ничего не переделываете, система электроснабжения может оставаться TN-C (двухпроводка), но как захотите что-то проложить новое, то обязаны руководствоваться вот этим пунктом: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    И сразу же смотрим на то, какие розетки мы сможем установить: 7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
    Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

  3. #3
    forge
    Гость
    Вообще-то, меня интересовала чисто теоретическая сторона вопроса (мат. часть). Предположим, я не буду ничего устанавливать, а лишь хочу разобраться в теории.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от forge Посмотреть сообщение
    а лишь хочу разобраться в теории
    А кто Вам сказал, что нет розеток с заземляющим контактом на 10 А?
    Здесь надо обратить внимание на производителя. Те, которые стараются идти в ногу со временем, выпускают розетки на 16 А и выше.

  5. #5
    forge
    Гость
    Сегодня посмотрел: колодка Makel без з/к - 6А; колодка Makel с з/к - 16А; розетка "Светоприбор" без з/к - 10А; розетка "Светоприбор" с з/к - 16А. Аналогично обстоят дела и с вилками. То есть прослеживается четкая закономерность в пределах продукции одного и того же производителя. Почему?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения