baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Правильность заполнения протокола.

  1. #1
    Владислав
    Гость

    Правильность заполнения протокола.

    Всем здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста,как правильно заполнить протокол на измерение сопротивления изоляции.Помещение магазин,15 групп,из них аварийное осв.,рабочее осв.,розеточные группы,все эти результаты вносить в один протокол или нужно делать несколько протоколов (один на А.О,второй на Раб.Осв.,третий на Роз.Группу)???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    нужно делать несколько протоколов (один на А.О,второй на Раб.Осв.,третий на Роз.Группу)???
    Протокол должен быть один, но в нём Вы пишете:
    Щит силовой или ЩС-1, в зависимости от названия щита и его предназначения.
    Потом заносите показания измерения сопротивления изоляции кабеля (провода) по группам:
    Группа №1
    Группа №2
    и т.д.
    Затем пишите ЩАО и вносите таким же образом измеренные показания.

  3. #3
    Владислав
    Гость
    Спасибо!!!А если это собрано всё в одном щите?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    А если это собрано всё в одном щите?
    Запрещено аварийное освещение размещать в одном щите. Аварийное освещение должно иметь собственный щит.
    Если всё в одном щите, то пишите название этого щита, а затем групповые линии.
    Обязательно укажите в ведомости дефектов, что аварийное освещение запитано от распределительного щита.

  5. #5
    Владислав
    Гость
    Спасибо Станислав за полный ответ!!!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПУЭ, 7 издание, п. 6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.
    6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
    Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

  7. #7
    Владислав
    Гость
    То есть А.О,Раб.Осв,Роз.гр.,может собраться в одном щите-только всё запитано с разных фаз?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Нет. От вводного аппарата защиты можно подключить линию до щита ЩАО, это если нет в здании специально выделенной распределительной линии на аварийное освещение. Если такая линия имеется, то необходимо брать питание от неё. Щит аварийного освещения должен быть не связан с другими щитами, а быть отдельным.

  9. #9
    Владислав
    Гость
    Спасибо!!!Понятно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения