Цитата Сообщение от vzven Посмотреть сообщение
1)Нужно ли прокладывать дополнительный РЕ- проводник от шины РЕ ВРУ к шине РЕ ЩР дополнительно к РЕ-проводнику в составе питающего кабеля?
1. Не требуется прокладывать дополнительный проводник от шины РЕ во ВРУ до шины РЕ в ЩР, если обеспечена непрерывность РЕ проводника входящего в состав кабеля.
Цитата Сообщение от vzven Посмотреть сообщение
2) Нужен ли подобный дополнительный РЕ-проводник при магистральной схеме подключения щитов ЩР (ведь в данном случае мы вынуждены разрывать РЕ-проводник в составе кабеля для подключения этих щитов)?
2. Подключать этажные щиты при магистральной схеме необходимо при помощи ответвлений, тогда никаких разрывов не будет.
Цитата Сообщение от vzven Посмотреть сообщение
3)Если такой дополнительный проводник необходим, то он является проводником основной или дополнительной системы уравнивания потенциалов или просто дополнительным РЕ-проводником?
3. В многоэтажных зданиях рекомендуется выполнять систему уравнивания потенциалов на каждом этаже. Системы уравнивания потенциалов различных этажей должны быть соединены между собой при помощи не менее двух вертикальных проводников для создания трехмерной решетчатой структуры по типу клетки Фарадея. В качестве вертикальных проводников такой решетчатой структуры могут быть использованы металлоконструкции здания и другие естественные проводники при условии обеспечения непрерывности электрической цепи и надежности контактных соединений.
Цитата Сообщение от vzven Посмотреть сообщение
4) Вопрос по рисунку 1.7.7. из ПУЭ
4. В ПУЭ много ляпов, но это не принижает его статуса и необходимости выполнения требований, просто надо осмысленно подходить к каждому конкретному требованию.