Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Могу ли я выполнить электромонтаж проводки в деревянном доме по чердаку, а спуски к розеткам и выключателям в комнате проложить закрыто
Конечно можно, но у Вас тогда увеличиться длина кабельных линий и потребуется рассматривать каждую групповую линию в отдельности. Будут потери, а вот какие, требуется считать в зависимости от расстояния.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Понимаете ли, стены у меня отштукатурены гипсом и глиной, толщина штукатурки 4 см.
Делаете штробу и закладываете в неё гофрированную трубу с кабелем.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Читал, что можно проложить закрытую проводку по сгораемым основаниям, но нужно отделить слоем несгораемого материала 1 см с каждой стороны.
Всё правильно. Всё в соответствии с требованиями.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Распайки же хочу поставить на чердаке и всю разводку выполнить там по стропилам на расстоянии 10 см от деревянных деталей.
Если хотите так сделать, то прокладывайте в металлорукове, а проходы через стены и потолочные перекрытия необходимо будет пройти в металлической трубе. Сверлите стену или потолок, устанавливаете металлическую трубу так, чтобы она выходила с двух сторон на 10 мм, а в трубу протягиваете наполовину металлорукав, а с другой стороны можно будет проложить в гофре ПВХ. Металлорукав требуется заземлить. Распаечные коробки должны быть металлические с герметичной крышкой.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Распайки устанавливаю там, так как заподлицо со стеной их утопить не получится, придется высверливать отверстия для них в деревянной стене, что вроде бы не рекомендуется.
Можете высверлить и установить металлические распаечные коробки для розеток и выключателей. Где Вы вычитали, что так делать нельзя? Устанавливайте спокойно металлические распаечные коробки для скрытой электропроводки.