Неудобно производить измерения , почти везде установлены УЗО, чем измерять петлю фаза-ноль, чтобы не производить переключения в щите? Поделитесь опытом кто меряет, может у кого есть на продажу? Спасибо.
Неудобно производить измерения , почти везде установлены УЗО, чем измерять петлю фаза-ноль, чтобы не производить переключения в щите? Поделитесь опытом кто меряет, может у кого есть на продажу? Спасибо.
Такая проблема существует. При измерении сопротивления цепи "фаза-нуль" прибором MIE-500 очень часто вышибает УЗО и приходится одному человеку находиться рядом со щитом, а другому проводить электроизмерения. А когда измеряешь прибором SEW-1826, то всё нормально.
Если прибор подключать на Фазу и N, то УЗО срабатывать не должно, а если на на Фазу и РЕ то УЗО и должно срабатывать.
Эти приборы подключаются в розетку на фазу, N и PE.
Да согласен, тогда придется мирится с данной проблемой, потому, что при измерении кратковременно включается нагрузка и соответственно появляется ток утечки (фаза-РЕ).
Здесь под каждый вид измерения необходимо подбирать прибор, тогда процесс испытаний будет в РАДОСТЬ, особенно после получения заработной платы:-)
Приобрел ИФН-200, пока только документы готовлю на ЭТЛ.