Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать 220 к уличной установке, которая крепится к столбу? Где то видела, что нужно вводить снизу установки и в коробе герметичном. Так ли это и если так, подскажите номер ГОСТа или ПУЭ?
Если монтаж производится на столб, то высота до нижней части монтируемой установки должна быть не ниже 1,6 м (ПУЭ-7 изд. гл.2.4). Если, монтируется щит его исполнение должно быть не ниже IP30 (рекомендуется IP54), если непосредственно розетка, то IP54 и выше.
Согласен с Миколой если щит обеспечивает герметичность при вводе сверху, то нарушений ПУЭ нет.