Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
из-за аварии на ЛЭП в многоквартирных домах в розетках получилось 380 В
А разве многоквартирные дома запитывают воздушкой? Как правило, в такие дома прокладывают вводной кабель в земле.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Интересно, если бы ВРУ дома было бы заземлено, то помогло бы это спасти технику, или этого не достаточно?
Если электроснабжение дома выполнено от ВЛ, то должно быть установлено на опорах ВЛ повторное заземление. Затем необходимо было установить повторное заземление на вводе в электроустановку. Тогда бы не сгорела бытовая техника. Затем устанавливают на вводе ограничители перенапряжений.
ПУЭ, п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по
воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
п. 7.1.22. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.