baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Возможно ли пользоваться электроприборами при таких условиях?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможно ли пользоваться электроприборами при таких условиях?

    Суммарная мощность всех электроприборов в квартире составляет 30500Вт. Учитывая коэффициент одновременного использования 0,6 - 0,8 получаем 18300-24400 Вт. Токовая нагрузка 84 – 111 А. Кабель в стояке ПВ1 50. На площадке установлен счетчик Меркурий 201.5 (5-60А), вводной автомат 1Р 50А. Кабель от счетчика до щитка в квартире 3х10. Возможно ли пользоваться электроприборами при таких условиях?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможно ли пользоваться электроприборами при таких условиях?
    В соответствии с Гражданским кодексом, статья 541, п. 3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.

    Вам необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию с заявлением на увеличение мощности, изготовить проект электроснабжения, заплатить денежки за присоединяемую мощность сверх нормы, согласовать всё это хозяйство, а затем переложить вводной кабель и установить новый аппарат защиты на вводе, а так же заменить прибор учёта и перебрать квартирный щиток. Ничего сверх естественного, обычная процедура.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения