Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
По этой дороге ездят на машинах и ходят пешком, она расположена на территории СНТ. Вопрос следующий: какое расстояние должно быть по вертикали от поверхности дороги до проводов отвода, проходящих над нею?
Над проезжей частью расстояние от земли до проводов должно быть не менее 5 метров, а над пешеходными дорожками не менее 3,5 метров.
ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.