baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какое расстояние должно быть до проводов ВЛИ?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое расстояние должно быть до проводов ВЛИ?

    Дома в нашем СНТ подключают к ВЛИ. Между опорой ВЛИ, от которой будет отвод к нашему дому, и нашим домом расположена дорога. По этой дороге ездят на машинах и ходят пешком, она расположена на территории СНТ. Вопрос следующий: какое расстояние должно быть по вертикали от поверхности дороги до проводов отвода, проходящих над нею?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    По этой дороге ездят на машинах и ходят пешком, она расположена на территории СНТ. Вопрос следующий: какое расстояние должно быть по вертикали от поверхности дороги до проводов отвода, проходящих над нею?
    Над проезжей частью расстояние от земли до проводов должно быть не менее 5 метров, а над пешеходными дорожками не менее 3,5 метров.
    ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения