baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 229

Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман.
    Гость
    Разбомбили меня неуча в пух и прах !!!!Всем спасибо вопросов больше нет!!!!

  2. #2
    bigsergey
    Гость
    Подскажите как грамотно выполнить разделение PEN проводника в следующем случае: В школе делается компьютерный класс в котором расположен щит для питания компьютеров (щит № 1). Питание к этому щиту подводится с этажного щита расположенного в коридоре (щит № 2). Вопрос: могу ли я разделить PEN проводник в щите который будет установлен в классе (щит № 1) выполнив повторное заземление шины PE или разделение должно быть сделано в ВРУ здания? (Школа 1978 года постройки и проводка там не переделывалась, заземления нет)

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от bigsergey Посмотреть сообщение
    могу ли я разделить PEN проводник в щите который будет установлен в классе (щит № 1) выполнив повторное заземление шины PE или разделение должно быть сделано в ВРУ здания?
    Разделение PEN проводника должно быть выполнено во ВРУ, а от него проложите до щита № 2 и щита № 1 PE проводник.

  4. #4
    bigsergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Подскажите как грамотно выполнить разделение PEN проводника в следующем случае: В школе делается компьютерный класс в котором расположен щит для питания компьютеров (щит № 1). Питание к этому щиту подводится с этажного щита расположенного в коридоре (щит № 2). Вопрос: могу ли я разделить PEN проводник в щите который будет установлен в классе (щит № 1) выполнив повторное заземление шины PE или разделение должно быть сделано в ВРУ здания? (Школа 1978 года постройки и проводка там не переделывалась, заземления нет)

    Разделение PEN проводника должно быть выполнено во ВРУ, а от него проложите до щита № 2 и щита № 1 PE проводник.
    Это не укладывается в смету. Если нет возможносто во ВРУ сделать разделение то какую схему подключения применять?

  5. #5
    Zodthij
    Гость
    Цитата Сообщение от bigsergey Посмотреть сообщение
    (Школа 1978 года постройки и проводка там не переделывалась, заземления нет)
    На сколько я понимаю проводка там еще "ЛЮМИНТИЕВАЯ" срок службы аллюминия(если мне не изменяет память) не более 30 лет. Для начала, не мешало бы заменить проводку, хотя бы участки питающие щитки, и сами щитки, а в идеале и распред.сеть после щитка, на крайняк проверить состояние проводки, способна ли она нести предполагаемую нагрузку, - вызвать лабораторию (проверить изоляцию и если получится петлю "фазу-ноль"), если проводка удовлетворит требования можно добавлять РЕ проводник.
    ЗЫ: Если это будет компьютерный класс то потребуется УЗО, если будет "битая" изоляция то, УЗО не будет работать.
    Короче говоря надо детально обследовать существующую проводку и только потом принимать решение о том что с ней делать.

  6. #6
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Zodthij Посмотреть сообщение
    ... Если это будет компьютерный класс то потребуется УЗО...
    В целом согласен, но УЗО необязательно.
    ПУЭ
    7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
    7.1.79 ...
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.


    А ваапще, для питания компьютеров потребуется т.н. функциональное заземление (FE). Обычно его совмещают с защитным заземлением (РЕ), но в отсутствие последнего, его надо протянуть отдельно. Что и как делается написано в ГОСТ Р 50571.21-2000

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    В целом согласен, но УЗО необязательно
    alex3530, в образовательных помещениях обязательно требуется устанавливать УЗО на групповые розеточные линии.
    Вот посмотрите МГСН 4.06-03 ПРИЛОЖЕНИЕ С (обязательное)
    Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов
    1. Схемные и конструктивные решения.
    1.1 Сеть питания компьютерных классов должна быть, как правило, самостоятельной от вводно-распределительного устройства или от этажного распределительного щитка при 5-ти проводных распределительных линиях (стояках).
    1.2 Сечение линии питания компьютеров должно выбираться из расчета 450 Вт на одно рабочее место.
    1.3 Коэффициент спроса для определения нагрузки на распределительных линиях следует принимать из расчета при количестве рабочих мест до 8-0.9 от 20-0,8.
    1.4 К одной групповой линии следует подключать не более трех ПЭВМ. Нагрузка групповой линии определяется с коэффициентом спроса, равным 1.
    1.5 Распределительная и групповая сеть питания компьютеров должна выполняться с защитным нулевым проводником (5-ти и 3-х проводными).
    1.6 Штепсельные розетки для подключения ПЭВМ должны иметь заземляющий контакт и должны позволять беспрепятственно изменять полярность вилки.
    1.7 Провода должны иметь в соответствии с ПУЭ расцветку (нулевой рабочий провод - голубой, нулевой защитный - желто-зеленый).
    1.8 Сеть питания, проходящая внутри классов, должна быть проложена экранированным кабелем или проводами в стальных трубах.
    Экран кабелей, стальные трубы и корпуса вводных щитков должны быть соединены с нулевым защитным проводом.
    1.9 Групповую сеть внутри классов рекомендуется прокладывать, начиная от вводных щитков по разным трассам и, по возможности, ближе к полу или в подготовке пола.
    1.10 Розетки, питающиеся по одной групповой линии, рекомендуется размещать в металлическом щитке, соединенным с нулевым защитным проводником.
    1.11 Каждая групповая линия розеточной сети должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с установкой по току утечки не более 30 мА. Рекомендуется установка на ток утечка -10мА.
    1.12 Нулевой защитный проводник распределительной сети должен быть на вводе в здание присоединен к общей системе уравнивания потенциала.
    1.13 Металлические решетки на окнах должны быть заземлены путем присоединения к нулевому защитному проводнику или непосредственно к шине уравнивания потенциала на вводе.
    1.14 Рекомендуется арматуру стеновых панелей и панелей перекрытия соединять между собой сваркой и делать выпуск для присоединения к общей системе уравнивания потенциала.
    1.15 При применении защитных экранных фильтров мониторов ПЭВМ должно обеспечено надежное заземление (с периодическим контролем) путем соединения фильтра на корпус системного блока ПЭВМ (например, под винт крепления источника питания). Не рекомендуется заземление защитного экранного фильтра в другие точки схемы питания, хотя и связанные гальванически.

  8. #8
    bigsergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Zodthij Посмотреть сообщение
    если проводка удовлетворит требования можно добавлять РЕ проводник.
    добавлять от ВРУ или от этажного щита?

  9. #9
    Zodthij
    Гость
    Цитата Сообщение от bigsergey Посмотреть сообщение
    добавлять от ВРУ или от этажного щита?
    Т.к. разделение РЕN проводника выполняется в ВРУ то от ВРУ и тянется РЕ - проводник.

  10. #10
    гость
    Гость
    здравствуйте! если я выложу фото моего шита можете мне дилетанту популярно обьяснить как разделить этот долбанный PEN на PE и N? а то живу в такой дыре что не приведи господи. требуют установки УЗО и разделения этого ПЕНа а никто из электриков ничего про это не знает.смотрят на проект как баран на ворота и несут такую чушь что мне дилетанту это видно. заранее спасибо.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения