надеюсь разберетесь какие провода куда идут. если надо будет есть еще фотки с разных ракурсов. УЗО в таком варианте работает.
один раз написал но модераторы удалили пост. попробую еще раз. было бы неплохо если бы с вами я мог связаться по скайпу. а то в личку почему то мне форум выдает что доступ закрыт. да и ограничение на скрины стоят. не более 4 -ех скринов. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 12.07.2011 в 01:24. Причина: Фотографии большого размера
Жесть!!!
И кто из них щит 1, щит 2, ВРУ? Фото подписать бы как нибудь, а то пазл до конца не складывается.
Вроде чуть разобрался, По моему это помещение ВРУ. Если так то, для начала привести бы это в порядок по номиналам автоматов и функционалу....
Что бы создать TN-C-S: Надо установить в ВРУ(в сборке) две шинки медные с болтовыми зажимами. Одну шинку №1 посадить(на прямую привентить) на корпус (будущий РЕ-проводник), другую №2 на изоляторы(будущий N-проводник). Чуть ниже ВРУ (или рядом) примонтировать на стену стальную или медную шину с болтовыми зажимами - ГЗШ(Главная заземляющая шина) рекомендуется нанести на нее желто-зеленую маркировку. Далее определиться сколько имеет жил вводной кабель, есть ли там N-проводник, есть ли броня.
Если есть и то и другое т.е. 4-е жилы и броня: то N проводник кабеля подкидываем на шину №2 установленную в ВРУ на изоляторах, бронь кабеля цепляем к ГЗШ, так же к ГЗШ прикручиваем контур заземления здания(соответствующим по сечению медным, оконеченым проводником). Далее соответствующим по сечению, медным оконеченым проводником ставим перемычку от ГЗШ к шинке №1 - установленной в ВРУ. Далее делаем перемычку в ВРУ между нашими шинами №2-N и №1-РЕ. Ну собственно и всё в ВРУ теперь есть TN-C-S.
Если в вводном кабеле 3 жилы и броня: то бронь цепляем на ГЗШ, туда же прикручиваем контур заземления здания, от ГЗШ в ВРУ заводим два проводника один вешаем на шину №2-N другой на шину №1- РЕ, и ставим между шинами перемычку соответствующим по сечению медным, оконеченым проводником.
А в идеале заменить, то что стоит, на нормальный шит, правильно переподключить все кабели, и выполнить выше описанное разделение проводников.
Важно учесть требование п.1.7.135 ПУЭ а именно, когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.