Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Я им сразу сказал,что нам так не пойдёт,а они упёрлись,мол всем так делаем
    А Вы дайте им почитать и ознакомиться с рисунками в ГОСТ Р 51732-2001
    ПУЭ, 1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Я им сразу сказал,что нам так не пойдёт,а они упёрлись,мол всем так делаем...
    корпус щита не должен,использоваться в качестве шины РЕ.

  3. #3
    ageeff
    Гость
    Возможна ли такая схема подключения? Ввод-ВЛ-0,4кВ.jpg

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ageeff Посмотреть сообщение
    Возможна ли такая схема подключения?
    Невозможна. У Вас на PEN установлен аппарат защиты, который его разрывает.

  5. #5
    ageeff
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Невозможна. У Вас на PEN установлен аппарат защиты, который его разрывает.
    А такая будет правельной? Ввод-ВЛ-0,4кВ_1.jpg

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ageeff Посмотреть сообщение
    А такая будет правельной?
    Эта схема так же запрещена. Необходимо сначала разделить PEN-проводник, а потом только устанавливать какое-то электрооборудование. Читайте внимательно эту тему, там всё разжёвано по-полочкам.

  7. #7
    ageeff
    Гость
    Владимир, спасибо, нашел!

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Можно, только сбандажируйте РЕ-проводник с кабелем и помните, что в случае, когда сечение фазных медных проводников равно 1,5 мм2, сечение отдельно проложенного медного РЕ-проводника соответствующей цепи должно быть не менее 2,5 мм2 при наличии механической защиты и 4 мм2 при отсутствии механической защиты. ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
    Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

    п. 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

  9. #9
    АлексейФ
    Гость
    у меня кабель 4-х жильный на 35 квадратов в броне алюминий...

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    у меня кабель 4-х жильный на 35 квадратов в броне алюминий...
    А в чём именно вопрос? Я дал Вам ссылки на требования ПУЭ.
    п. 1.7.127. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
    п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.