Тема: На какой высоте размещать розетки в школах?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На какой высоте размещать розетки в школах?

    ПУЭ предусматривает установку розеток в школьных помещениях на уровне 1,8 метра. Представьте компьютерный класс с длинными шлейфами эл.шнуров к каждому столу. Прокомментируйте это.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Данное требование ПУЭ не распространяется на компьютерные классы. Любое правило имеет исключения. Я в 2003 году выполнял электромонтажные работы в школе, наша фирма делала капитальный ремонт электроснабжения. В проекте тех лет было указано расстояние от пола до места установки розеток 30 см. Приёмку объекта осуществляла префектура, департамент образования, пожарники, СЭС, ростехнадзор. Ни у кого не возникло вопросов. Это была одна из первых школ в Москве, где сделали компьютерный класс в то время.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Все верно, есть на эту тему Постановление Правительства Москвы 1 июня 2004 г. N 352-ПП
    Об утверждении Московских городских строительных норм (МГСН) 4.06-03
    Общеобразовательные учреждения
    На основании статей 22 и 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 03.10.2001 N 64 О градостроительных нормативах и правилах города Москвы , в соответствии с городской целевой программой Модернизация московского образования (Столичное образование-3) , утвержденной постановлением Правительства Москвы от 20.11.2001 N 1047-ПП, Правительство Москвы постановляет:
    1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2004 Московские городские строительные нормы (МГСН) 4.06-03 Общеобразовательные учреждения , согласно приложению к настоящему постановлению.
    2. Признать утратившими силу распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 08.05.96 N 571-РЗП Об утверждении Московских городских строительных норм Общеобразовательные учреждения (МГСН 4.06-96) и постановление Правительства Москвы от 29.07.2003 N 639-ПП Об утверждении Дополнения N 1 к Московским городским строительным нормам (МГСН) 4.06-96 Общеобразовательные учреждения .
    3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.
    П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков

    ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
    *9.36. Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 0,2 м от пола.
    Установка выключателей в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 1,8 м от пола.

    Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов
    1. Схемные и конструктивные решения.
    1.1 Сеть питания компьютерных классов должна быть, как правило, самостоятельной от вводно-распределительного устройства или от этажного распределительного щитка при 5-ти проводных распределительных линиях (стояках).
    1.2 Сечение линии питания компьютеров должно выбираться из расчета 450 Вт на одно рабочее место.
    1.3 Коэффициент спроса для определения нагрузки на распределительных линиях следует принимать из расчета при количестве рабочих мест до 8-0.9 от 20-0,8.
    1.4 К одной групповой линии следует подключать не более трех ПЭВМ. Нагрузка групповой линии определяется с коэффициентом спроса, равным 1.
    1.5 Распределительная и групповая сеть питания компьютеров должна выполняться с защитным нулевым проводником (5-ти и 3-х проводными).
    1.6 Штепсельные розетки для подключения ПЭВМ должны иметь заземляющий контакт и должны позволять беспрепятственно изменять полярность вилки.
    1.7 Провода должны иметь в соответствии с ПУЭ расцветку (нулевой рабочий провод - голубой, нулевой защитный - желто-зеленый).
    1.8 Сеть питания, проходящая внутри классов, должна быть проложена экранированным кабелем или проводами в стальных трубах.
    Экран кабелей, стальные трубы и корпуса вводных щитков должны быть соединены с нулевым защитным проводом.
    1.9 Групповую сеть внутри классов рекомендуется прокладывать, начиная от вводных щитков по разным трассам и, по возможности, ближе к полу или в подготовке пола.
    1.10 Розетки, питающиеся по одной групповой линии, рекомендуется размещать в металлическом щитке, соединенным с нулевым защитным проводником.
    1.11 Каждая групповая линия розеточной сети должна быть защищена устройством защитного отключения (УОЗ) с установкой по току утечки не более 30 мА. Рекомендуется установка на ток утечка - 10мА.
    1.12 Нулевой защитный проводник распределительной сети должен быть на вводе в здание присоединен к общей системе уравнивания потенциала.
    1.13 Металлические решетки на окнах должны быть заземлены путем присоединения к нулевому защитному проводнику или непосредственно к шине уравнивания потенциала на вводе.
    1.14 Рекомендуется арматуру стеновых панелей и панелей перекрытия соединять между собой сваркой и делать выпуск для присоединения к общей системе уравнивания потенциала.
    1.15 При применении защитных экранных фильтров мониторов ПЭВМ должно обеспечено надежное заземление (с периодическим контролем) путем соединения фильтра на корпус системного блока ПЭВМ (например, под винт крепления источника питания). Не рекомендуется заземление защитного экранного фильтра в другие точки схемы питания, хотя и связанные гальванически.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    1.3 Настоящие нормы содержат обязательные, рекомендательные и справочные положения.
    Пункты настоящих норм, отмеченные знаком *, являются обязательными.