Тема: Каким прибором измерять петлю "фаза-ноль", чтобы не срабатывало УЗО?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    А пробовали его в работе (тестировали на объекте)?

  2. #12
    Александр71
    Гость
    Проверял в гараже, там УЗО нет, и проводка 2-х проводная.
    Так, что пока ничего сказать не могу. Выдает сразу ток к/з.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    А почему не проверили досконально? Может придётся от него отказаться.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Нашёл его технические данные:
    Измеритель параметров пели "Фаза-Ноль" ИФН-200
    Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль в диапазоне 0,01-200 Ом без отключения источника питания, вычисление тока КЗ до 22 кА. Максимальный измерительный ток в цепи - 25 А. Измерение сопротивления металлосвязи с разрешением 10 мОм током свыше 200 мА. Измерение напряжения 30-280 В. Микропроцессорное управление, ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Защита от неправильного включения. Основная погрешность 3%. Рабочая температура -15…+55 С. Заменяет Щ41160, ЭК0200, М417

    Вроде всё красиво написано:-)

  5. #15
    Александр71
    Гость
    Какие могут быть причины отказываться?

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Какие могут быть причины отказываться?
    Мне некоторые приборы не нравятся, не люблю ими работать. Долго измеряет, неудобен в работе, в руках плохо держать и т.д. Много может быть причин.

  7. #17
    Александр71
    Гость
    Мне пока несчем сравнивать

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Надеюсь, что он не разочарует Вас в работе:-)

  9. #19
    Александр71
    Гость
    Поживем увидим!

  10. #20
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Такая проблема существует. При измерении сопротивления цепи "фаза-нуль" прибором MIE-500 очень часто вышибает УЗО и приходится одному человеку находиться рядом со щитом, а другому проводить электроизмерения. А когда измеряешь прибором SEW-1826, то всё нормально.
    Здравствуйте Станислав. А какие УЗО вышибают при измерении петли фаза-ноль? Вы производите измерение петли фаза-ноль (прибор MIE-500) с использованием стандартного шнура с евровилкой или двух измерительных проводов?