Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
как сделать повторное заземление ?
Для монтажа контура заземления Вам потребуется стальной уголок 50х50х5 (9 метров) и стальная полоса 40х4 (от 16 метров). Выкапываете траншею равносторонним треугольников 3х3х3 (9 метров), глубиной 0,5 метра. Вбиваете по углам треугольника уголки на глубину 3 метра. Затем обвариваете их стальной полосой, которую заводите в дом до ВРУ. Присоединяете эту полосу во ВРУ на ГЗШ (шина РЕ). Можно полосу завести в распаечную коробку, специально приготовленную и установленную рядом с ВРУ, а от распаечной коробки проложить медным проводником сечением не менее 10 мм2 до шины РЕ во ВРУ. После проводите все необходимые электроизмерения, показания не должны превышать 10 Ом.