baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Как сделать повторное заземление?

  1. #1
    Maximilian
    Гость

    Как сделать повторное заземление?

    Здравствуйте

    Есть тех. условия (в приклеплённом к теме файле), подскажите как сделать повторное заземление ?

    кого не затруднит ответить на другой вопрос:
    - какой кабель СИП-2 брать (пункт 11.2),
    - какой нужен вводной автомат обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания, с УЗО (пункт 11.1),
    - какой лучше автоматический выключатель на 30 А,
    - какой нужен счётчик для учета электрической энергии, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности,
    - и какой провод лучше использовать в самом ВРУ для соединения автоматов, счётчика и т.д.


    всем спасибо за ответ
    Изображения
    • Тип файла: jpg 1_1.jpg‎ (99.6 Кб, Просмотров: 20)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    какой кабель СИП-2 брать (пункт 11.2)
    СИП 4х16
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    какой нужен вводной автомат обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания, с УЗО
    Обычный автоматический выключатель типа С - его устанавливают до счётчика, а УЗО противопожарное 100-300 мА - его устанавливают после счётчика.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    какой лучше автоматический выключатель на 30 А
    АВВ С25
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    какой нужен счётчик для учета электрической энергии, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности
    Меркурий 230 ART 5(60) А
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    какой провод лучше использовать в самом ВРУ для соединения автоматов, счётчика и т.д
    ПВ1 1х6

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    как сделать повторное заземление ?
    У опоры, от которой Вам будут подключать ответвление, энергоснабжающая компания должна установить повторное заземление. А Вы обязаны будете установить повторное заземление на вводе в дом (во ВРУ). Вам надо смонтировать контур заземления и присоединить его к шине РЕ во ВРУ.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Контур заземления можно выполнить из металлических уголков и полосы, а можно применить модульную штыревую систему заземления. Тут сами выбирайте.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    как сделать повторное заземление ?
    Для монтажа контура заземления Вам потребуется стальной уголок 50х50х5 (9 метров) и стальная полоса 40х4 (от 16 метров). Выкапываете траншею равносторонним треугольников 3х3х3 (9 метров), глубиной 0,5 метра. Вбиваете по углам треугольника уголки на глубину 3 метра. Затем обвариваете их стальной полосой, которую заводите в дом до ВРУ. Присоединяете эту полосу во ВРУ на ГЗШ (шина РЕ). Можно полосу завести в распаечную коробку, специально приготовленную и установленную рядом с ВРУ, а от распаечной коробки проложить медным проводником сечением не менее 10 мм2 до шины РЕ во ВРУ. После проводите все необходимые электроизмерения, показания не должны превышать 10 Ом.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    а можно применить модульную штыревую систему заземления
    Модульная штыревая система заземления монтируется легче. Забивают 1,5-метровые заземлители при помощи мощного перфоратора, не обязательно раскапывать такое количество траншей, обычно обходишься двумя вертикальными заземлителями, но бывает и 10 штук мало, всё зависит от структуры грунта. Во всяком случае эта система намного эффективнее, хотя и на несколько порядков дороже. Заземлители стыкуются при помощи специальных втулок, а стыковка вертикальных заземлителей с горизонтальными происходит при помощи специальных сжимов. Я бы рекомендовал использовать модульную штыревую систему заземления.

  7. #7

  8. #8
    Maximilian
    Гость
    [QUOTE=Григорий;4017]СИП 4х16

    Обычный автоматический выключатель типа С - его устанавливают до счётчика, а УЗО противопожарное 100-300 мА - его устанавливают после счётчика.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.



    вроде согласно ТУ мне надо ставить диф. автомат, а не просто автомат и узо, но может я ошибаюсь, поправьте меня ?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    вроде согласно ТУ мне надо ставить диф. автомат, а не просто автомат и узо, но может я ошибаюсь, поправьте меня ?
    В соответствии с ПУЭ, на вводе требуется установить аппарат управления, обычно устанавливают автоматический выключатель, который выполняет функцию аппарата управления. Далее, если это деревянный дом, то желательно установить противопожарное УЗО, а потом разбрасывайте по группам на дифавтоматы и автоматы, в зависимости от назначения групповых линий. Дифавтомат после счётчика должен быть от 100 мА, если установить на 30 мА, то как правило, электроснабжение будет отключаться из-за больших утечек тока. На вводе не рекомендуется устанавливать 30 мА, только от 100 мА.
    Лично я почти никогда не устанавливаю противопожарник, так как считаю его лишней тратой денег. ИМХО.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    п. 7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения