Цитата Сообщение от Миха41 Посмотреть сообщение
Из земли выйти на деревянную стену(с последующей обшивкой стены сайдингом), подняться выше уровня окон, пройти по ней 10 метров, и ввести в коридор на щит с группой учета
Если будете обшивать, то это скрытая электропроводка, которую требуется выполнять в металлических трубах или металлических коробах. Можно обложить кабель со всех сторон несгораемым материалом (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.). Скорее всего Вам надо изменить маршрут кабельной линии, проложите её в земле прямо до места выхода на стену со щитом. Или переустановите щит на другую стену, рядом с вводом кабеля в дом.

Цитата Сообщение от Миха41 Посмотреть сообщение
ПУЭ требует по горючим материалам вести в трубе. В том числе и броню?
Броня не обладает локализационной способностью.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.