baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Какой автоматический выключатель поставить во вводном устройстве?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Как и куда подключить генератор (автомат) в загородном доме

    Подскажите как сделать правильно...
    Есть щит в загородном доме, приходит 3 фазы.
    Кабель заведен в щит, сразу идет на трехфазный автомат, потом на счетчик, потом на трехфазное узо к верхним клеммам!
    С этих же верхних клемм узо, каждая фаза идет на Баню, Гараж, Ворота соответственно.
    С нижних контактов УЗО идет разводка на дом...

    Сейчас хотелось бы подключить для резервного питания гереатор, кабель для него проложен от щита, трехжильный (Фаза, ноль, земля)
    Соответственно генератор будет однофазный, но ведь одну фазу можно завести на все три фазы дома...

    ВОПРОС: Как и куда его правильно подключить?
    1. Хотелось бы запитать все что есть в щите, включая внешние строения (Баня, Гараж, Ворота)
    Никто не говорит что это будет использоваться все вместе и сразу!!! Может например все будет выключено, зато воротами можно пользоваться, потом закрыть их и включить свет в гараже, потом выключить все там и пойти в дом...
    2. Если все запитать не реально из-за сложности подключения (я так понимаю что если без глобальных переделок, то счетчик будет считать электричество генератора), то тогда только дом, желательно все фазы...

    Схему разводки прилагаю...
    Схема.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вы не разбили PEN-проводник на N и РЕ-проводники. Обязательно требуется это сделать на вводе, перед вводным аппаратом защиты. В щите у Вас я не увидел главной заземляющей шины, ею может быть шина РЕ.
    ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
    В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
    В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
    п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как и куда его правильно подключить?
    Эта тема уже обсуждалась и приводились схемы. Их можно посмотреть вот здесь "Схема переключения питания: сеть - генератор".

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Станислав, Я не увидел ответа по существу, в той теме что Вы рекомендовали посмотреть, обсуждается только рубильник, в моем случае вопрос: где его поставить. Если вместо вводного автомата, то за ним идет счетчик и он будет считать электричество с генератора - это не корректно, если поставить вместо УЗО, то не будет УЗО и не будет возможности запитать внешние строения (баня, ворота, гараж).
    А про PEN и т.п. схема условная, все там есть и PE и N все разделено, я рисовал именно автомат счетчик и узо...
    В той теме я задал вопрос, но его удалили :-(

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    в моем случае вопрос: где его поставит
    Вот схема подключения рубильника и блока АВР:


    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В той теме я задал вопрос, но его удалили
    Может быть продублировали? Вот админ и удалил.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения