Тема: Прокладка кабеля в металлорукаве

  1. #11
    al55
    Гость
    Спасибо! Применим кабельный трап.

  2. #12
    al55
    Гость
    И какова цена?

  3. #13
    Роман.
    Гость
    непонятно зачем тогда нужны вообще гофры пвх и металорукава и где их можно применять если они необладают локализационной способностью???

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    где их можно применять если они необладают локализационной способностью?
    Роман., их применяют для открытой электропроводки, а так же для скрытой электропроводки в пустотах строительных конструкций из несгораемых материалов.

  5. #15
    Роман.
    Гость
    Для скрытой я считаю что лишняя трата денег механические воздействия невыдержат.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Для скрытой я считаю что лишняя трата денег механические воздействия невыдержат
    Какие механические воздействия? Откуда они там? Потом стоит помнить, что Вы обязаны обеспечить сменяемость электропроводки. Так вот при скрытой электропроводки это можно достичь при помощи гофры (трубы) ПВХ, короба или металлорукова.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вот почитайте эти выписки из ПУЭ:
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ______________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  8. #18
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
    Протянуть новый провод в гофру будет очень сложно если только размеры гофры значительно большие.Я имел ввиду прокладку в штробе.Мех.возд. я имел ввиду различное сверление стен хозяином для крепления чего-либо.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Протянуть новый провод в гофру будет очень сложно если только размеры гофры значительно большие.Я имел ввиду прокладку в штробе.
    Гофрированная труба берётся большего размера, а не впритык с кабелем. Если прокладываете в штробе, то можете сначала протянуть кабель в гофру, а потом закладывать в штробу, а можно уложить гофру, а потом протянуть в неё кабель. Без разницы, кому как удобно. Таким образом обеспечивается сменяемость. Если Вы вмуруете в стену кабель, то потом придётся его выдалбливать, чтобы заменить.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Мех.возд. я имел ввиду различное сверление стен хозяином для крепления чего-либо.
    Роман, Вы начинаете противоречить самому себе. Подумайте, прежде чем писать. Если хозяин без мозгов, то его не спасёт и металлическая труба, так как он её обязательно просверлит.

  10. #20
    Роман.
    Гость
    А прокладка более 1 провода в металорукаве разрешена по нормам и правилам подскажите плиз!!