Тема: Как выполнить заземление потребителей?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выполнить заземление потребителей?

    Есть объект со специальной скважиной, на котором расположен дизель-генератор, удаленный от скважины на 150 м. Для питания всего оборудования на объекте:
    1) Собственно, насоса скважины.
    2) Насоса подачи топлива из металлической бочки, соединенной металлической трубой закопанной в землю с дизель-генератором и удаленной от него на 100 м.
    3) Насоса подачи воды из металлического резервуара, соединенной металлической трубой.
    4) Погружным насосом для откачки сточных вод – 100м.
    5) Металлические жилые 3 бытовки.
    С генератора идет 3 фазы и имеет он глухозаземленную нейтраль. Вокруг всех потребителей сделан свой контур заземления (бытовки расположены рядом и контур у них один вокруг всех).
    Вопрос, по правилам должно производиться заземление всех этих потребителей? У каких объектов нужно (и нужно ли) объединять земли для уравнивания потенциалов, а к каким можно применить заземление по схеме ТТ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Вопрос, по правилам должно производиться заземление всех этих потребителей? У каких объектов нужно (и нужно ли) объединять земли для уравнивания потенциалов, а к каким можно применить заземление по схеме ТТ?
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Роман.
    Гость
    подскажите можно-ли в частном доме выполнить заземление системой TT???Как она себя покажет по сравнению с TN-C-S и TN-S???Заранее благодарен за консультацию и разъяснения!!!!

  4. #4
    Роман.
    Гость
    А можно-ли её использовать в многоквартирных домах???

  5. #5
    Роман.
    Гость
    можно-ли систему TT использовать в многоквартирных домах????

  6. #6
    Роман.
    Гость
    напишите пожалуйста ответ на вопрос про TT постом выше!!!!

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    подскажите можно-ли в частном доме выполнить заземление системой TT?
    В частном доме надо делать систему заземления TN-S или TN-C-S.
    ПУЭ, п. 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    можно-ли систему TT использовать в многоквартирных домах?
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Роман., систему заземления ТТ не используют в жилых домах.