    Роман., разделение должно быть произведено на вводе в электроустановку, до вводно коммутационных аппаратов. Вы же хотите сделать это в этажном щите. Это грубейшее нарушение.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Схемы получаются идентичными разделения pen в ВРУ и в этажном щите в данной ситуации ,Разве нет???
    Надеюсь на этот вопрос Вам отвечать не надо, Вы уже всё поняли? Или надо разжевать и предоставлением пункта ПУЭ?

  2. #82
    Роман.
    Гость
    Разжуйте пожалуйсто!!КАкой пункт пуэ я нарушу???

  3. #83
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Во Вру на распределительных линия установлены аппараты защиты (плавкие вставки), которые разрывают PEN проводник, что противоречит ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.

  4. #84
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Роман., этого дастаточно?

  5. #85
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Разжуйте пожалуйсто!!КАкой пункт пуэ я нарушу???
    Роман., вот Вам ещё один пункт ПУЭ: 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

  6. #86
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Роман., дальше стоит разжовывать? Или Вам всё понятно?

  7. #87
    Роман.
    Гость
    А вставки на pen естьв каждом ВРУ????

  8. #88
    Роман.
    Гость
    Контактные элементы это я так понял автоматы и пакетники да???которые в старых постройках есть везде,

  9. #89
    Роман.
    Гость
    pen недолжен разрываться от ВРУ до потребителя так я понял????

  10. #90
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Чтобы точно ответить на этот вопрос необходимо обследовать ВРУ и отходящие распределительные линии. По ходу распределения электроэнергии, РЕN-проводник может обрываться во многих местах, на негомогут установить приборы учета, двухполюсные аппараты защиты, рубильники, УЗО и прочую лабуду, что влияет на электробезопасность. Вот по-этому и разделяют PEN на вводе, а затем, по ходу распределения электроэнергии, требуется контролировать, чтобы в РЕ не установил какой-нибудь деятель коммутируещее устройство и не присоединял этажные щиты шлейфом.