  1. #91
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    pen недолжен разрываться от ВРУ до потребителя так я понял?
    PEN-проводник не должен разрываться вообще, он должен разбиться на вводе и соединиться с повторным заземлением электроустановки на вводе.

  2. #92
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  3. #93
    Роман.
    Гость
    Всё постепенно проясняется для меня спасибо что помогаете разобраться короче говоря заземление от этажного щита возможно если только на него приходит 5 проводов(A/B/C/N/PE) и больше никаких вариантов так???

  4. #94
    Роман.
    Гость
    ведь так гласит ПУЭ??

  5. #95
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    заземление от этажного щита возможно если только на него приходит 5 проводов(A/B/C/N/PE) и больше никаких вариантов так?
    Всё правильно. Я Вам писал в посту №61, что может произойти, если на другом этаже, какой-то умник тоже захочет сделать себе контур заземления.

  6. #96
    Роман.
    Гость
    ответьте пож-сто ещё на 1 вопрос pe должен присоединяться к корпусу этажног щита??7

  7. #97
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Контактные элементы это я так понял автоматы и пакетники да???которые в старых постройках есть везде,
    Вы правильно поняли. В старых домах установлены рубильники на PEN везде и их требуется снимать, но прежде надо начать с реконструкции ВРУ, а потом идти дальше к этажным щитам.

  8. #98
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    тветьте пож-сто ещё на 1 вопрос pe должен присоединяться к корпусу этажног щита?
    От шины РЕ должен быть проложен отдельный проводник до металлического корпуса щита и присоединен к нему.

  9. #99
    Роман.
    Гость
    Всем огромное спасибо за все разъяснения ,коментарии и на убитое на меня время!!!!!!

  10. #100
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Роман., хотелось бы услышать, как Вы собираетесь действовать в сложившейся ситуации? Как будете поступать? Только скажите откровенно.