7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Всё постепенно проясняется для меня спасибо что помогаете разобраться короче говоря заземление от этажного щита возможно если только на него приходит 5 проводов(A/B/C/N/PE) и больше никаких вариантов так???
ведь так гласит ПУЭ??
ответьте пож-сто ещё на 1 вопрос pe должен присоединяться к корпусу этажног щита??7
Всем огромное спасибо за все разъяснения ,коментарии и на убитое на меня время!!!!!!
Роман., хотелось бы услышать, как Вы собираетесь действовать в сложившейся ситуации? Как будете поступать? Только скажите откровенно.