  1. #101
    Роман.
    Гость
    Откровенно проведу в квартиру 3-х проводную систему, провод заземления в щите на лестничной клетке просто не буду некуда подсоединять ,оставлю болтаться вдруг случится чудо и нам проведу систему TN-C-S .Если вы знаете как решить эту проблему иначе посоветуйте буду рад прочесть.

  2. #102
    Роман.
    Гость
    как необидно но придётся сидеть без заземления - тоже нарушение.

  3. #103
    Роман.
    Гость
    Григорий или Владимир напишите совет что можно сделать в данной ситуации пост№101!!!

  4. #104
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Откровенно проведу в квартиру 3-х проводную систему,
    Это правильное решение.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    провод заземления в щите на лестничной клетке просто не буду некуда подсоединять ,оставлю болтаться вдруг случится чудо и нам проведу систему TN-C-S
    А вот этот шаг будет опрометчив, так как может случится, что местный электрик, с бодуна, при осмотре щитов, возьмёт и подключит его на PEN. Лучше установите в квартире свой щит, проложите новый вводной кабель, и не подключайте РЕ-проводник у себя в квартирном щите, а так же в этажном щите.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Если вы знаете как решить эту проблему иначе посоветуйте буду рад прочесть
    Я бы договорился с соседями и скинулся на модернизацию ВРУ. Потом установил бы контур заземления, конечно с разрешения и непосредственном участии ЖЕКа или управляющей компании, а дальше бы проложил новые распределительные линии. Если в этом будут участвовать подъезды, то организовал бы замену распредсетей во всем доме, а если согласились бы только соседи моего подъезда, то перетянул бы только на свой стояк.

  5. #105
    Роман.
    Гость
    Да кстати Георгий а что вы думаете по поводу прутка от ВРУ который идёт неразрывно до 5 этажа по щитам зачем он проложен????

  6. #106
    Роман.
    Гость
    В посте 64 65 я писал про него.

  7. #107
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    что вы думаете по поводу прутка от ВРУ который идёт неразрывно до 5 этажа по щитам зачем он проложен?
    Я думаю, что у Вас во ВРУ установлена железная шина, которая приварена к корпусу ВРУ. К этой шине подсоединен PEN вводного кабеля. К корпусу ВРУ приваривали катанку и прокладывали этот пруток до межэтажных щитов. Раньше так выполняли зануление распределительных и межэтажных щитов.

  8. #108
    Роман.
    Гость
    И корпус вру заземляют так ведь???Тем самым можно сказать что к щиту на этаж подходят 2 pen ЗАЗЕМЛЁННЫХ проводника один через комутации идёт а второй неразрывно.Надёжность такой системы повысилась в 2 р.,вероятность обрыва сразу 2-х pen проводников очень мала и поэтому мой первоначальный вопрос можно поднимать заново!И опять подкрадываются сомнения не разделение ли это выполнено еслибы ещё N не на корпус.

  9. #109
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    И корпус вру заземляют так ведь?
    А вот с заземлением Вы пролетели, никто их не заземлял.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Тем самым можно сказать что к щиту на этаж подходят 2 pen ЗАЗЕМЛЁННЫХ проводника один через комутации идёт а второй неразрывно
    Нет, уважаемый, опять нет. Никуда Ва не деться без реконструкции, как бы Вы этого не хотели.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    поэтому мой первоначальный вопрос можно поднимать заново!
    По-этому Ваш вопрос закрыт, больше здесь обсуждать нечего.

  10. #110
    Роман.
    Гость
    Крпус вру незаземлялся раньше хотите сказать?????