Тема: Можно ли встраивать трансформаторные подстанции в здания гостиниц?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли встраивать трансформаторные подстанции в здания гостиниц?

    Можно ли встраивать трансформаторные подстанции в лечебно-профилактические, медицинские здания и здания гостиниц, домов отдыха?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Не допускается размещать встроенные трансформаторные подстанции в вышеперечисленные здания.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    встроенные трансформаторные подстанции в вышеперечисленные здания
    И не только встроенные, но и пристроенные подстанции запрещено размещать в лечебно-профилактических, медицинских зданиях, зданиях гостиниц и домов отдыха.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    На этот счёт есть пункт в правилах устройства электроустановок, издание седьмое. Дословно там написано так:
    7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
    В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
    Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4.

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Да, все правильно, но эти требования ПУЭ относятся к зданиям гостиниц и домов отдыха. А о запрещении размещения встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в лечебно-профилактических и медицинских зданиях написано в другом документе.
    ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97), 12. Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в зданиях лечебно-профилактических учреждений не допускается.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 23.07.2010 в 04:05.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Согласен в Вами. Не допускается размещать встроенные трансформаторные подстанции в вышеперечисленные здания.

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Будем ждать, когда уважаемый ЧаВо спросит: "почему нельзя размещать встроенные трансформаторные подстанции в вышеперечисленные здания?":-)

  8. #8
    Валя
    Гость
    Нормы ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97) о запрещении размещения встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в лечебно-профилактических и медицинских зданиях относятся к Москве, а как быть в других городах?
    Почему гостиницы отнесены к спальным корпусам, а не к жилым ? А насчет норм для гостиниц? Они тоже написаны для Москвы.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    Почему гостиницы отнесены к спальным корпусам
    А в гостиницах не спят? Какое предназначение у гостиниц? Я думаю, чтобы люди отдыхали.

  10. #10
    Валя
    Гость
    В жилых домах тоже спят и отдыхают, но там можно встраивать ТП.
    В нормах Украины ТП в гостиницы встраивать разрешено.
    Но меня больше интересуют медицинские учреждения. В нормах Украины в мед.учреждения ТП встраивать запрещается, в Москве, согласно норм РФ тоже запрещено встраивать ТП, а в других городах России?

прочая информация