Спокойно выполняйте соединения и ответвления жил проводов кабеля в коробе. Так как короба имеют индекс НГ, в них можно выполнять соединения, как в распаечных коробках. Никаких дополнительных коробок не требуется. Только следует помнить, что на основании ПУЭ, п. 2.1.25. места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
Сообщение от ЧаВо
собирая розетки шлейфом
Так же стоит помнить, что при шлейфовании, Вы обязаны сделать на каждую розетку отдельное ответвление РЕ-проводника и обеспечить тем самым непрерывность РЕ-проводника. Запрещено заводить РЕ-проводник в зажим розетки и от этого же зажима прокладывать до другой розетки. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.