
Сообщение от
Владимир
Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию.
Где Вы такой параграф нашли в протоколе?
1. № п/п
2. Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты
3. Аппарат защиты от сверхтока
И куда Вы хотите вписывать свои розетки?
Это не теоретически, а практически. Нет смысла проверять все розетки, установленные на одной групповой линии, достаточно измерить на самой удалённой точке. А вот если показатели будут выходить за пределы допустимого значения, то можно измерить сопротивления цепи «фаза – нуль» на участке ближе к щиту.
Надо исходить из того, что не стоит разводить заказчика и пудрить ему мозги. Если линия хорошая, то нет смысла измерять каждую розетку и требовать оплаты за эту проверку.