Тема: Объем измерения петли "фаза-нуль"

  1. #1
    gorush
    Гость

    Объем измерения петли "фаза-нуль"

    Здравствуйте, на одном из объектов провели измерение сопротивления петли "фазу-нуль" по всем розеткам, а заказчик не хочет подписывать, говорит, что только 30% от общего числа надо было провести. Есть ли какой нибудь документ который говорит об объеме такого вида измерения. В ПУЭ написано, что надо проводить, а сколько не написано?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    А Вы откройте ПТЭЭП, п. 28,4 где сказано, что у электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии.
    Интересно, а как Вы собираетесь описывать электроизмерения каждой розетки в протоколе проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников? Там можно указать показания только одной групповой линии, которая измеряется на самой дальней розетке. Таким образом измеряется вся групповая линия. Непонятно, зачем было измерять петлю-фазу-нуль в каждой розетке?
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    а заказчик не хочет подписывать, говорит, что только 30% от общего числа надо было провести
    Фактически заказчик прав. Точное количество электроизмерений определяется по количеству аппаратов защиты, установленных в щитах.

  3. #3
    gorush
    Гость
    1. ПТЭЭП для действующих установок, а у нас вновь вводимое
    2. В протоколе ПФО в графе "наименование оборудования" можно написать сколько-угодно электроприемников и вообще ПФО измеряется не для группы , а для конкретного электроприемника
    3 Теоретически, достаточно проверить удаленнный электроприемник, но почему не проверить все, чем это регламентируется? В ПУЭ 1.8.36 п.4 сказано что надо проверить электроприемник, а значит и надо исходить из того, что проверить надо все электроприемники.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    1. ПТЭЭП для действующих установок, а у нас вновь вводимое
    Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию.

    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    2. В протоколе ПФО в графе "наименование оборудования" можно написать сколько-угодно электроприемников и вообще ПФО измеряется не для группы , а для конкретного электроприемника
    Где Вы такой параграф нашли в протоколе?
    1. № п/п
    2. Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты
    3. Аппарат защиты от сверхтока
    И куда Вы хотите вписывать свои розетки?

    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    3 Теоретически, достаточно проверить удаленнный электроприемник, но почему не проверить все, чем это регламентируется?
    Это не теоретически, а практически. Нет смысла проверять все розетки, установленные на одной групповой линии, достаточно измерить на самой удалённой точке. А вот если показатели будут выходить за пределы допустимого значения, то можно измерить сопротивления цепи «фаза – нуль» на участке ближе к щиту.
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    надо исходить из того, что проверить надо все электроприемники.
    Надо исходить из того, что не стоит разводить заказчика и пудрить ему мозги. Если линия хорошая, то нет смысла измерять каждую розетку и требовать оплаты за эту проверку.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    2. В протоколе ПФО в графе "наименование оборудования"
    У Вас старые образцы протоколов, которые давно недействительны.

    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    В ПУЭ 1.8.36 п.4 сказано что надо проверить электроприемник
    В ПУЭ, 7 издания, п. 1.8.36 относится к проверке трансформаторного масла и ничего общего с измерением п-ф-н не имеет.

  6. #6
    gorush
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию.


    Где Вы такой параграф нашли в протоколе?
    1. № п/п
    2. Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты
    3. Аппарат защиты от сверхтока
    И куда Вы хотите вписывать свои розетки?


    Это не теоретически, а практически. Нет смысла проверять все розетки, установленные на одной групповой линии, достаточно измерить на самой удалённой точке. А вот если показатели будут выходить за пределы допустимого значения, то можно измерить сопротивления цепи «фаза – нуль» на участке ближе к щиту.

    Надо исходить из того, что не стоит разводить заказчика и пудрить ему мозги. Если линия хорошая, то нет смысла измерять каждую розетку и требовать оплаты за эту проверку.
    1. В ПТЭЭП ясно сказано на кого они распространяются, что тут спорить.
    2. Ваш п.2 у нас такой "Наименование электрооборудования"
    3. По поводу заказчика, это спорный вопрос, что вы так заказчика болеете, вы наверное сам заказчик.)
    4. Кто-нибудь в подтверждение своих слов приведет какой-нить документ?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    1. В ПТЭЭП ясно сказано на кого они распространяются, что тут спорить.
    Читаете внимательно ПТЭЭП, а не разводите демагогию.
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    2. Ваш п.2 у нас такой "Наименование электрооборудования"
    Образцы протоколов едины на всей территории РФ. Ваши старые протоколы не действительны.
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    3. По поводу заказчика, это спорный вопрос, что вы так заказчика болеете, вы наверное сам заказчик.)
    А Вы хотите безнаказанно дурить заказчиков и ищете подтверждение своего обмана? Красиво получается.
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    4. Кто-нибудь в подтверждение своих слов приведет какой-нить документ?
    В подтверждение чему? Вашему желанию обмануть людей? Таких пунктов в ПУЭ нет
    Вы в теме написали, что ссылаетесь на какой-то несуществующий пункт в ПУЭ
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    В ПУЭ 1.8.36 п.4 сказано что надо проверить электроприемник, а значит и надо исходить из того, что проверить надо все электроприемники.
    Потрудитесь привести конкретный пункт, на основании которого Вы хотите обязать заказчика, провести данные испытания. Если таких оснований у Вас нет, то не стоит утверждать.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    1. В ПТЭЭП ясно сказано на кого они распространяются, что тут спорить.
    Откройте ПТЭЭП, Глава 1.3 и посмотрите, как это глава называется. Облегчу Вам поиск: "ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК". Интересно, как Вы проводите испытания не изучив ПТЭЭП?

  9. #9
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    gorush, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    3. По поводу заказчика, это спорный вопрос, что вы так заказчика болеете, вы наверное сам заказчик.)
    Я за честные правила ведения бизнеса. Все стороны должны выполнять свои обязательства в соответствии с действующими правилами, нормами, требованиями и договорными обязательствами. Если Вы изначально планируете обмануть заказчика, то почему обижаетесь на него, что он не платит Вам?